请问暖通空调风管区分主管支管的方法是什么,有几种方法?



				
				
口秋口秋
16040 次浏览 2024-06-10 提问
145

最新回答 (3条回答)

2024-06-10 回答

净化风管主风管和支风管有哪些连接方式:1、支风管与主风管之间的连接考虑尽量减小局部阻力的措施,以利于导向气流。 2、三通或四通应做成一体化顺水合流、分流式,也就是尽量Y型、裤衩型,避免T型。 3、“主管后开口连接支管”就是T型了,此时只能处理为T型45°斜接、T型45°斜接并带阀门、T型分流板等。

空调管道支吊架安装方法:1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。 2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm。 3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。 4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm。设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。 5.吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形。 6.边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。 7.水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm~80mm,长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。 8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成井字形抱箍作为支架。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。 9.消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。 10.长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。 11.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。

扩展回答

水电安装中,干管和支管怎样区分

如题,补充一下,干管和支管之间有明确的划分吗?

5万风量的主风管,在主风管左右两边设计20个支风管,求支风管尺寸

求支风管应该用多大的尺寸,在主风管左右两边共设计20个5米长支风管5万风量的主风管,直径1.2米,以及支风管上的风口尺寸

暖气管道主管道进四个如何接八个支管

暖气管道主管道进四个如何接八个支管

地暖管pe-rt与地暖管pe-x怎末区分

地暖管pe-rt是什么?与地暖管pe-x怎么区分呢?

地暖八百平米用多大的主管

地暖八百平米用多大的主管

建筑暖通的问题,通过水温和风管给建筑室内降温,算风量,管径、长度

需要多长的通风管。通过吹风给室内降温到26-27℃?通风管材质?  求暖通的高手解答?直径。水温26℃!,室外气温38℃,需要多大的风量2万平米,28层建筑

地暖管打压没事怎么一通暖就漏水

地暖管打压没事怎么一通暖就漏水

哪些牌子的地暖主管最好最耐用

大家觉得哪个牌子的地暖主管是比较好用的呢?谁可以来给我介绍一下吗?

相关问题